Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jan Buurman Bekijk bericht
Maar de schok die ik kreeg voelde meer als een 12V lading dan een 230...
Als een versterker ongeaard is, staat er meestal via een ontstoorfilter in de vorm van een of meer condensator(en) spanning op het chassis. Dat is geen harde Ohmse verbinding, een condensator geleidt geen gelijkspanning maar wel wisselspanning zoals uit het net. Het kan zijn dat het filter bestaat uit meerdere condensatoren, één tussen fase en chassis en één tussen nul en chassis. Dan vormen ze voor wisselspanning een spanningsdeler en staat 'maar' de halve lichtnetspanning op het chassis.

De spanning komt dus capacitief op op het chassis te staan en je lichaam heeft weerstand en geleidt naar aarde. Het kan dus best dat je een deel van de lichtnetspanning over je heen krijgt. Ook al is het niet alles, de weg die de stroom door jou naar aarde loopt kan mede bepalend zijn of jij het kunt navertellen.

Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jan Buurman Bekijk bericht
Betreft mijn versterker... Gewoon met een multimeter de aardepin en het chassis doormeten?
Als je Ohms verbindingen wilt checken (weerstand meten), doe het dan niet met lichtnet aangesloten anders kun je de meter weggooien.